Şofben için sigorta B tipi mi C tipi mi olmalı?

Panoda tüm sigortalardan önce takılmış olan bir kaçak akım rölesi var.
güvenliği arttırmak için panodan mutfağa çektiğim şofben kablosuna da, şofbenin yanına bir kaçak akım rölesi taksam olur mu? iki kaçak akım rölesi olacak. biri atmazsa diğeri atsın diye, ek güvenlik olması için.

yoksa yanlış bir uygulama mı olur, kaçak akımın amperini bölüp 30mA den yüksek bir amperde atmasına mı neden olur?
 
Panoda tüm sigortalardan önce takılmış olan bir kaçak akım rölesi var.
güvenliği arttırmak için panodan mutfağa çektiğim şofben kablosuna da, şofbenin yanına bir kaçak akım rölesi taksam olur mu? iki kaçak akım rölesi olacak. biri atmazsa diğeri atsın diye, ek güvenlik olması için.

yoksa yanlış bir uygulama mı olur, kaçak akımın amperini bölüp 30mA den yüksek bir amperde atmasına mı neden olur?

Yardımcı olmak istiyoruz ama .
İlk düğme yanlış iliklenirse diğerleride yanlış gider .

Şebeke kablosunundan baslar sayaç panosu sigorta kutusunun bilinmeyenleri var sonrası şohben koruma ve malzemelerini .

Sayaç sigortasi amper kablo kesiti .
Siğorta kutusu sigortalar amper ve kablo kesiti . + sigortaların bara kesiti vs gibi .
Kacak akim rölesi .
Tesisat monofaze trifaze
Sohben hakkında bilgiler.
Sohben direk hat ve değil
Kablo kesiti.
Kullanılan malzemeler .
( Daha önce hesaplayıp malzemeler ürünler alınır .
Tam bilgiler verilse ve fotolar yarı görmüş oluruz.

Extra masraf ( 2. kakr ) yapmak ve daha güvenli olsun istiyorsanız .
Sigorta kutusunundaki kaçak akım koruma rölesi var ve herhalde sohben yanına extradan 2 .kaçak akım koruma rölesi takmak istiyorsaniz sorun olmaz iki röle beraber atabilir .

Sadece sohben için kakr takılması isteniyorsa sigorta kutusunun tesisat düzeltme yapılması gerekir .

Kolay gelsin sağlıcakla .

Arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
 
Son düzenleme:
Panoda tüm sigortalardan önce takılmış olan bir kaçak akım rölesi var.
güvenliği arttırmak için panodan mutfağa çektiğim şofben kablosuna da, şofbenin yanına bir kaçak akım rölesi taksam olur mu? iki kaçak akım rölesi olacak. biri atmazsa diğeri atsın diye, ek güvenlik olması için.

yoksa yanlış bir uygulama mı olur, kaçak akımın amperini bölüp 30mA den yüksek bir amperde atmasına mı neden olur?
Kullanacağınız K.A.R'leri muhtemelen aynı tip olacağından seçicilik olmayacak, şofbenle ilgili bir arıza durumunda ikisi de atacaktır.
Yararı ne olur:
Şofben arızası dışında tesisatın herhangi bir noktasında arıza oluşursa şofben devresinde olan K.A.R değil, panodaki tüm tesisatı kontrol eden K.A.R atacaktir. Bu durumda arızanın şofbenle ilgisi olmadığı anlaşılmış olur.
Şofben devresine özel K.A.R baglayacaksaniz bunu panoda yapmanız uygun olur. Şofben faz ve nötürünü diğer K.A.R'sinin girişinden kopruleyerek, şofbene ait K.A.R'sine giriş-çıkış yaparak şofbene götürün.
 
panomun projesi şöyle:
şofbeni alttaki gibi takacağım, 2. KAR ı böyle takacağım, projem uygun mudur, ne önerirsiniz

Adsız.png
 
Son düzenleme:
O şekilde bağlanırsa, şofbenden dolayı bir kaçak akım oluştuğunda panodaki röle önce atabilir,şofbenin rölesi atmaz. Sizde "şofbenin rölesi atmadı, demekki arıza başka yerdeymiş" yanılgısına düşebilirsiniz.Doğru bağlantıyı Erhan çizmiş.
 
Verilen beyanlar yetersiz kalıyor .
Trifaze kaçak akım koruma ( 30mA ) var herhalde !!!
Tesisat tüm bütündür tek ürün bazında iş yapılamaz .

Örneğin sayaç siğortası 32A . ( Ana siğorta )
Şohben 32A + diğer siğortalar ( amper belirsiz ) = 32 + ?

32A - 32A+? = - ?
Baştan balık kokuyor .


Diğer ?

 
Son düzenleme:
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Herhalde bu tesisat olmalı !!!


45361 eklentisine bak

45359 eklentisine bak

Aynen öyle. tesisatım bu.
bu resimdeki Sayport kaçak akım rölesi eklenmemiş hali. daha sonra Sayport KAR ı ekleyip alttaki şemanın aynısını yaptım. resimdeki Sayport markalı KAR kaliteli midir, güvenilir mi, değiştirmeme gerek var mı? test tuşuna basınca açıyor, sorunu yok şu an.

1764270854953.png
 
Son düzenleme:
Topraklamanız varmı ?
Trifaze kakr monofaze bağlantısı mantığı ( tavsiye edilmez monofaze tesisata monofaze kakr olması gerekir )

Not : Monofaze kaçak akım koruma rölesi. A tipi 30mA almanızda yararı vardır.
 
Son düzenleme:
trifaze kaçak akım rölesini monofaze tesisata bağlama konusunda tekrar sorayım, en doğru bağlama şekli hangisidir?
@kocamanusta şu şekilde bağlamış=

1764336783130.png

doğru bağlama şekli bu sanırım, yabancı videolarda da bu şekilde bağlıyorlar, bağlantıyı bu şekilde düzelteyim bari.
"4 pole rccb single phase connection"
 
Kaçak akım rölesi test cihazı son sözü söyler .

 
Son düzenleme:
Tüm bağlantılarda aynı akım akışını sağlamak için 4 numero bağlantı mantığı .

Tüm bağlantı çeşitlerinin ( 1-2-3-4 numero ) bağlantısının çalışırlığını kaçak akım rölesi test cihazı son sözü söyler .

tam olarak anlamadım hocam, yani son attığım bağlantı şekli en uygun olanı değil mi. ona göre bağlantıyı düzenleyeyim.
1764349007952.png
 
tam olarak anlamadım hocam, yani son attığım bağlantı şekli en uygun olanı değil mi. ona göre bağlantıyı düzenleyeyim.
45382 eklentisine bak

Arkadaşlarında yorumlarını beklemeniz .

Sonuçta her türlü çalışıyor . ( görsel !!! )

Test cihazı ile kakr sinin çalışmasında sorun olup olmadığı belirlenmiş olur .
Kaç ? mA attığı , kaç ? ms açma yapığı .

1764349007952.png
 
ani su ısıtıcı tam kapasite çalışırken şebeke kaynaklı gerilim düşürse akım 32A'nın üzerine çıkacaktır. KAKR'nin 32A olduğunu varsayıyorum beyan akımı aşılacaktır. KAKR'nin iki kutbunu paralel bağlayarak akım taşıma kapasitesi arttırılabilir. diğer kutbu ise ev tesisatında kullanabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
8,593
Mesajlar
140,607
Üyeler
3,417
Son üye
ilhan durmaz

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Abdullah karaoglan falcon_browning Abdullah karaoglan wrote on falcon_browning's profile.
selamın aleyküm ses sistemindeki cızırtıyı hallettınızmi
"Araştırma, ne yaptığını bilmediğinde yaptığın şeydir." - Wernher von Braun
“Kendi yolunu çizen kişi, kimsenin izinden gitmez.” – Nietzsche
Kim İslâm’da güzel bir çığır açarsa (güzel bir alışkanlık başlatırsa), onun sevabı ve kendisinden sonra ona uyanların sevapları, onların sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin ona da yazılır.
erdemtr55 taydin erdemtr55 wrote on taydin's profile.
Merhaba Taydin bey,
Gruba spms serisi yapıcak mısınız?
ben 3 sargılı toroid ile 2 adet flyback sürücek bir devre yapmayı düşünüyorum.size soracak sorularım vardı?
Back
Top