Trafo sağlamlık kontrolü.

Bu da simülasyon grafiği:

1714952084101.png



Röle yaklaşık 1.5 sn sonra çekiliyor. Yeşil olan sekonder gerilimi. Mavi olan sekonderde doğrultlmuş (köprü çıkışı ile kapasitörlerin arası) kapasitörlere giden akım. Kırmızı olan da röle bobinine giden gerilim. Güvenilirlik açısından çift röle kullandık.

Görüldüğü gibi NTC işini yapıyor ve voltajın yavaş yükselmesini sağlıyor. Bu sayede akımın başlangıç değeri 18A civarında kalıyor. Röle çekildiğinde anlık olarak kısa bir sıçrama yapsa da önemli değil. Hızlı bir şekilde toparlanıyor. Süre üzerinde oynanarak o sıçrama da azaltılabilir.
 
Son düzenleme:
Aşağıda ise aynı güç kaynağının NTC düzeneği olmadan çalıştırılan bir simülasyonu var:

1714951908727.png



Görüldüğü gibi voltaj hızla yükselerek kapasitörleri çok yüksek bir akım (235A) ile şarj etmeye başlıyor (mavi iz). Kapasitör için çok iyi birşey değil.
 