4-5 gün önce uzun zamandır sorunsuz kullandığım Tunçmatik Newtech UPS bir anda kapandı. Beraberinde bilgisayarım da kapanınca saatlerce çalıştığım verilerde başka bir aleme yolculuk etti.
Biraz incelediğimde ekranın açık fakat ekranın LED aydınlatmasının olmadığını gördüm. Ölçüm yaptığımda 12V hattının 8.5V civarında, 5V regülatörlerin ise normal olduğunu gördüm ama işler yoğun diye uğraşmadan kenara kaldırdım.
Kenara kaldırıp yoluma devam etmek istedima ama bu sefer de son 3 gecedir gece 2-3 gibi değişen saatlerde elektrikler tam olarak 10-15 dk için kesiliyor. Enerjisa, elektriği icat etmek için müthiş deneyler yapıyor olmalı!
Baktım olacak gibi değil benim UPS’i bugün biraz kurcaladım. Günlerdir piller de dahil sistemde hiç elektrik olmayan cihaz çalıştı… Arada gene P1 (programlı çıkışı) kendi kendine açıp kapatsa da bir süre sonra normalleşmeye başladı.
P1 ayarlarına bakayım diye cihazın uygulamasını açtım ve P1 ile ilgili herhangi bir takvim olmadığını gördüm. Yani programlı bir açma kapama yokken cihaz varmış gibi davranıyor.
Neyse yazılım ile bazı başka ayarları değiştirmek istediğimde "Apply Data entry failure!" hatasını verdiğini gördüm. Ayarların birçoğunu istediğim gibi başarı ile değiştirebiliyorum. Fakat hep aynı ayarlar bu hatayı veriyor.
Mesela aşağıdaki ekran görüntüsündeki hatayı bağlı pillerin toplam AH kapasitesini girmek istediğimde veriyor.
Yine aynı satırdaki paralel bağlı akü sayısını sorunsuz kaydediyor.
Sanıyorum cihazın EEPROM’unda bazı adresler arızalandı. Ayarları kurcaladıktan sonra yarım saattir lamba bağladım ve güç çekiyorum sorun çıkartmadı. Bunu değiştirmeyi deneyeceğim ama arızanın başka bir yerden kaynaklanma ihtimali var da ben mi gözden kaçırıyorum?
Biraz incelediğimde ekranın açık fakat ekranın LED aydınlatmasının olmadığını gördüm. Ölçüm yaptığımda 12V hattının 8.5V civarında, 5V regülatörlerin ise normal olduğunu gördüm ama işler yoğun diye uğraşmadan kenara kaldırdım.
Kenara kaldırıp yoluma devam etmek istedima ama bu sefer de son 3 gecedir gece 2-3 gibi değişen saatlerde elektrikler tam olarak 10-15 dk için kesiliyor. Enerjisa, elektriği icat etmek için müthiş deneyler yapıyor olmalı!
Baktım olacak gibi değil benim UPS’i bugün biraz kurcaladım. Günlerdir piller de dahil sistemde hiç elektrik olmayan cihaz çalıştı… Arada gene P1 (programlı çıkışı) kendi kendine açıp kapatsa da bir süre sonra normalleşmeye başladı.
P1 ayarlarına bakayım diye cihazın uygulamasını açtım ve P1 ile ilgili herhangi bir takvim olmadığını gördüm. Yani programlı bir açma kapama yokken cihaz varmış gibi davranıyor.
Neyse yazılım ile bazı başka ayarları değiştirmek istediğimde "Apply Data entry failure!" hatasını verdiğini gördüm. Ayarların birçoğunu istediğim gibi başarı ile değiştirebiliyorum. Fakat hep aynı ayarlar bu hatayı veriyor.
Mesela aşağıdaki ekran görüntüsündeki hatayı bağlı pillerin toplam AH kapasitesini girmek istediğimde veriyor.
Yine aynı satırdaki paralel bağlı akü sayısını sorunsuz kaydediyor.
Sanıyorum cihazın EEPROM’unda bazı adresler arızalandı. Ayarları kurcaladıktan sonra yarım saattir lamba bağladım ve güç çekiyorum sorun çıkartmadı. Bunu değiştirmeyi deneyeceğim ama arızanın başka bir yerden kaynaklanma ihtimali var da ben mi gözden kaçırıyorum?