Şofben için sigorta B tipi mi C tipi mi olmalı?

suchasme

Yeni Üye
Katılım
23 Aralık 2023
Mesajlar
52
Köydeki evim için 3000, 4500, 7500 Watt kademeleri olan bir şofben aldım. Elektrik panosundan mutfağa, çatı içinden geçirerek 17 metre 4'lük NYA kablo çekip şofbene bağlayacağım. Bu kabloya panoda hangi tip Sigorta takacağım konusunda kararsız kaldım.
B tipi 32 amper mi - C tipi 32 amper mi taksam daha güvenlikli olur? ne önerirsiniz.
 
B tipi kullanılması uygun olur. B tipi şalterler daha hızlı tepki verir. Ev tipi uygulamalarda genellikle B tipi şalterler kullanılır. C tipi şalterler ise ağırlıklı olarak sanayide motor gibi kalkış akımı olan cihazlarda kullanılır. Nominal akımın toleransı daha yüksektir devreyi daha geç açar.
 
Şofben muhtemelen üç fazlıdır. Bu durumda 7500W güç çekilirken akım sadece 11A. Bu durumda 16A lik sigorda daha uygun olur. En azından ark veya toz/kir nedeniyle 11A in üzerinde akım geçerse yangın çıkmadan sigortanın atma ihtimali daha fazla olur.
 
Şofben muhtemelen üç fazlıdır. Bu durumda 7500W güç çekilirken akım sadece 11A. Bu durumda 16A lik sigorda daha uygun olur. En azından ark veya toz/kir nedeniyle 11A in üzerinde akım geçerse yangın çıkmadan sigortanın atma ihtimali daha fazla olur.
3 fazlı değil tek fazlı. 11A değil . akımı tek fazdan çekecek. bu durumda kaçlık sigorta almam en güvenlisi olur?
 
Köydeki evim için 3000, 4500, 7500 Watt kademeleri olan bir şofben aldım. Elektrik panosundan mutfağa, çatı içinden geçirerek 17 metre 4'lük NYA kablo çekip şofbene bağlayacağım. Bu kabloya panoda hangi tip Sigorta takacağım konusunda kararsız kaldım.
B tipi 32 amper mi - C tipi 32 amper mi taksam daha güvenlikli olur? ne önerirsiniz.
B tipi 32A uygundur. Şofbenlerde topraklama kullanılması can güvenliği açısından önem arz eder.
Ayrıca panoda Kaçak Akım Rölesi de bulunması önerilir.
 
Son düzenleme:
7500W çeken bir şofben için 4mm lik kablo uygun mudur arkadaşlar? panodan mutfağa 13 metre
 
Son düzenleme:
7500W çeken bir şofben için 4mm lik kablo uygun mudur arkadaşlar? panodan mutfağa 13 metre
13 metre uzun mesafe 4mm antigron kablo kullan en az panoya ayriyetten c tipi 32A bir sigorta bağla şohbene yakın bir noktayada b tipi bir sigorta bağla hııı ben garantici insanım dersen aynı uygulamayı 6mm kablo ile yap için rahat etsin şohbene yakın tarafa b tipi olmasının sebebi şohbende arıza durumunda önce b tipi atacak panodaki c tipi ise kabloyu koruyacak şohbende sıkıntı olursa ev etkilenmesin istiyorsan panodaki ana sigortanın girişinden al panoya ayru bir adet kaçak akım sigortası kullan.
 
13 metre uzun mesafe 4mm antigron kablo kullan en az panoya ayriyetten c tipi 32A bir sigorta bağla şohbene yakın bir noktayada b tipi bir sigorta bağla hııı ben garantici insanım dersen aynı uygulamayı 6mm kablo ile yap için rahat etsin şohbene yakın tarafa b tipi olmasının sebebi şohbende arıza durumunda önce b tipi atacak panodaki c tipi ise kabloyu koruyacak şohbende sıkıntı olursa ev etkilenmesin istiyorsan panodaki ana sigortanın girişinden al panoya ayru bir adet kaçak akım sigortası kullan.

B ve C tip minyatür kesicilerin açma eğrilerini incelerseniz en fazla beraber açma yapabileceklerini görürsünüz. C tiplerde manyetik açma alanı daha ileride olduğu için arıza karakterine göre B tip zaten daha önce açacaktır. hiç bir zaman B tipinin açmadığı fakat C tipinin önce davranıp açtığı bi durum söz konusu olmayacaktır.
 
B ve C tip minyatür kesicilerin açma eğrilerini incelerseniz en fazla beraber açma yapabileceklerini görürsünüz. C tiplerde manyetik açma alanı daha ileride olduğu için arıza karakterine göre B tip zaten daha önce açacaktır. hiç bir zaman B tipinin açmadığı fakat C tipinin önce davranıp açtığı bi durum söz konusu olmayacaktır.
Aynı hat üzerinde 2 sigorta olsun yüke yakın olan b tipi uzak olan c tipi olsun ikiside aynı değerde olsun yük kısa devreye düştüğünde b tipi sigorta açar c açmaz
 
Son düzenleme:
Aynı hat üzerinde 2 sigorta olsun yüke yakın olan b tipi uzak olan c tipi olsun ikiside aynı değerde olsun yük kısa devreye düştüğünde b tipi sigorta açar c açmaz

kısa devre ve termik arıza farklı şeyler. B tip minyatür kesiciyle hem kabloyu hem de alıcıyı koruyabiliyorsam niye aynı hat üzerinde C tip minyatür kesici kullanayım ki?
 
MCB В16 and C16 at 150-350A. Selectivity test B16 C16 C25


MCB Type В vs C. Selectivity test B16 C16 C25

 
Son düzenleme:
Köydeki evim için 3000, 4500, 7500 Watt kademeleri olan bir şofben aldım. Elektrik panosundan mutfağa, çatı içinden geçirerek 17 metre 4'lük NYA kablo çekip şofbene bağlayacağım. Bu kabloya panoda hangi tip Sigorta takacağım konusunda kararsız kaldım.
B tipi 32 amper mi - C tipi 32 amper mi taksam daha güvenlikli olur? ne önerirsiniz.
7500w zaten 32 amperi geçiyor oraya 40 amper lazım
 
hıııı anladım ben bilmiyormuşum hatalıyım özür dilerim.

estağfurullah, beraber öğreniyoruz. 6mm^2 kablo tavsiyenizi destekliyorum.


şöyle ki, kablo kesit hesabıyla direkt 4mm^2 kabloya ulaşıyoruz. kablo kataloglarında akım taşıma kapasitelerine baktığımızda sınırda bi değer çıkıyor. özel kablo seçimiyle 4mm^2 kesitli kablolarda da limit yakalanabiliyor ama gerek ulaşımı gerekse de maliyeti sıkıntı olabilir. o yüzden 6mm^2 kesitli bakır kablo seçilmesinde fayda var.

ayrıca 7500W rezistif bi yük 210V gerilimde 35,7A akım çeker. B tip minyatur kesici 30 derece sıcaklıkta 36,2A akimda bile açma yapması bir saatten fazla sürer, ki gerilim 230V seviyesindeyse muhtemelen hiç açmayacak. evet, MCB limitte çalışacak belki ama 40A takarak açma akımını çok daha uzak noktaya taşımayı pek doğru bulmuyorum. ha, 40A takana da itirazım olmaz.
 
estağfurullah, beraber öğreniyoruz. 6mm^2 kablo tavsiyenizi destekliyorum.


şöyle ki, kablo kesit hesabıyla direkt 4mm^2 kabloya ulaşıyoruz. kablo kataloglarında akım taşıma kapasitelerine baktığımızda sınırda bi değer çıkıyor. özel kablo seçimiyle 4mm^2 kesitli kablolarda da limit yakalanabiliyor ama gerek ulaşımı gerekse de maliyeti sıkıntı olabilir. o yüzden 6mm^2 kesitli bakır kablo seçilmesinde fayda var.

ayrıca 7500W rezistif bi yük 210V gerilimde 35,7A akım çeker. B tip minyatur kesici 30 derece sıcaklıkta 36,2A akimda bile açma yapması bir saatten fazla sürer, ki gerilim 230V seviyesindeyse muhtemelen hiç açmayacak. evet, MCB limitte çalışacak belki ama 40A takarak açma akımını çok daha uzak noktaya taşımayı pek doğru bulmuyorum. ha, 40A takana da itirazım olmaz.
40'ın doğru olmayacağı düşüncenizi paylaşıyorum. İtirazım olur mu? Evet.
 

Forum istatistikleri

Konular
8,580
Mesajlar
140,367
Üyeler
3,407
Son üye
Ramazan

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Abdullah karaoglan falcon_browning Abdullah karaoglan wrote on falcon_browning's profile.
selamın aleyküm ses sistemindeki cızırtıyı hallettınızmi
"Araştırma, ne yaptığını bilmediğinde yaptığın şeydir." - Wernher von Braun
“Kendi yolunu çizen kişi, kimsenin izinden gitmez.” – Nietzsche
Kim İslâm’da güzel bir çığır açarsa (güzel bir alışkanlık başlatırsa), onun sevabı ve kendisinden sonra ona uyanların sevapları, onların sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin ona da yazılır.
erdemtr55 taydin erdemtr55 wrote on taydin's profile.
Merhaba Taydin bey,
Gruba spms serisi yapıcak mısınız?
ben 3 sargılı toroid ile 2 adet flyback sürücek bir devre yapmayı düşünüyorum.size soracak sorularım vardı?
Back
Top