Öncelikle genel bilgiyi verelim.
Cam sigortalar hızlarına göre 3 gruba ayrılıyor.
Sigorta türünü belirtmek için F,S,T Kodları kullanılır.
F : Fast (Hızlı)
S : Slow (yavaş)
T : Time delayed (gecikmeli)
Örnek sigorta kodu F3A/250V
Şimdi bende şöyle bir algı oluşmuş ama yanlış sanırım. 250V a kadar çalışma geriliminde 3A aşıldığı zaman sigorta atar.
F3A/250V sigortaya 24V 5A veriyorum sigorta atmıyor. O zaman sigortalar çalışma gerilimine göre mi seçilmeli, İyide sigorta üzerinde gerilim düşümü yok gibi bir şey ne alaka? Bendeki sigorta bozuk desem normalde smps girişinde kullanıyorum güzel çalışan sigortalar. Çok nadiren 75W lık smps in demeraj akımından atıyorlar. 220/75=~0.5A (cos f yi attım yuvarladım) Normal çalışma akımı olsun. 3A kullanıyorum ve dediğim gibi çok nadiren atıyor sigortalar. Gerçi Smps in datasheet inde anlık 80A e kadar demeraj olabilir gibi bir şey yazmışlar. Neyse ben sigortaya çok kusur bulmak isyemiyorum ama neden düşük voltajda 5A de atmıyorlar.
24V u sigorta üzerinde kısa devre ediyorum. Güç kaynağı 5Amper akım basıyor. Sigorta atmıyor. Şimdi farkettim ki güçkaynağı akım limitlemek için voltajı kısıyor. O halde voltaj yok gibi akım 5A sigorta atmıyor. Akü ile kısa devre denesem muhtemelen hemen atacak. Gerçi o zamanda akım acayip yüksek olur. Atsın bir zahmet.
Sigorta çalışma akımı gerilim ile ilişkili mi değil mi?
Yazarken düşünmek bu olsa gerek jetonum düştü..
Sigorta nın direnci belli olduğuna göre 3 ampere ulaştığında sigorta uçlarındaki gerilim hep aynı olur. 5V sistemde de 500V sistemde de 3A de sigorta atması gerekir. Ama atmıyor beyin yandı...
Cam sigortalar hızlarına göre 3 gruba ayrılıyor.
Sigorta türünü belirtmek için F,S,T Kodları kullanılır.
F : Fast (Hızlı)
S : Slow (yavaş)
T : Time delayed (gecikmeli)
Örnek sigorta kodu F3A/250V
Şimdi bende şöyle bir algı oluşmuş ama yanlış sanırım. 250V a kadar çalışma geriliminde 3A aşıldığı zaman sigorta atar.
F3A/250V sigortaya 24V 5A veriyorum sigorta atmıyor. O zaman sigortalar çalışma gerilimine göre mi seçilmeli, İyide sigorta üzerinde gerilim düşümü yok gibi bir şey ne alaka? Bendeki sigorta bozuk desem normalde smps girişinde kullanıyorum güzel çalışan sigortalar. Çok nadiren 75W lık smps in demeraj akımından atıyorlar. 220/75=~0.5A (cos f yi attım yuvarladım) Normal çalışma akımı olsun. 3A kullanıyorum ve dediğim gibi çok nadiren atıyor sigortalar. Gerçi Smps in datasheet inde anlık 80A e kadar demeraj olabilir gibi bir şey yazmışlar. Neyse ben sigortaya çok kusur bulmak isyemiyorum ama neden düşük voltajda 5A de atmıyorlar.
24V u sigorta üzerinde kısa devre ediyorum. Güç kaynağı 5Amper akım basıyor. Sigorta atmıyor. Şimdi farkettim ki güçkaynağı akım limitlemek için voltajı kısıyor. O halde voltaj yok gibi akım 5A sigorta atmıyor. Akü ile kısa devre denesem muhtemelen hemen atacak. Gerçi o zamanda akım acayip yüksek olur. Atsın bir zahmet.
Sigorta çalışma akımı gerilim ile ilişkili mi değil mi?
Yazarken düşünmek bu olsa gerek jetonum düştü..
Sigorta nın direnci belli olduğuna göre 3 ampere ulaştığında sigorta uçlarındaki gerilim hep aynı olur. 5V sistemde de 500V sistemde de 3A de sigorta atması gerekir. Ama atmıyor beyin yandı...