Aradığınız döküman Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği olarak adlandırılır.
www.mevzuat.gov.tr veya
www.emo.gov.tr adreslerinde güncel hali bulunabilir.
Topraklama sistemi bilgisinin nasıllığı kullanılan şebeke türünden anlaşılır. Türkiye'de sağlayıcı firma tarafından tedarik edilen şebeke türü TT sistemdir.
Kendi trafosu olan yerlerde örneğin hastane, maden ocağı vs. farklı sistemler kullanılabilir.
TT şebeke:
45596 eklentisine bak
Standart IEC 60479-1'e göre 30 mA, 50V AC insan sağlığı açısından sınır üst değer olarak kabul edilir. Buradan hareketle 1.666 ohm topraklama değerine ulaşılıyor. Bu da kaçak akım rölesinin açma üst sınır değerine işaret ediyor.
Tooraklama konusunda geçerli rapor bu topraklama eğitimi almış elektrik, elektronik, elektrik-elektronik emo üyesi mühendisler tarafindan verilebilir.