Mikro Step
Kıdemli Üye
- Katılım
- 25 Eylül 2022
- Mesajlar
- 5,894
Bu bize ogretilen testten farkli.
Kontrol sisteminin kararliligini incelerken Bode diyagramindan yararlanacaksak sistemin ileri yol transfer fonksiyonuna bakariz. Bunun icin feedback bacagi kesilir ve artik cikisimiz burasi olur.
Ardindan giris, sinusel sinyalle istenen frekans araliginda taranirken feedback sinyalinin genlik ve faz diyagrami cikartilir.
Bu durumda geri besleme sinyalinin giris sinyali ile degisim grafi incelenir.
Videodaki deney, belki geri besleme koparttildiginde sorun cikartan sistemler icin icin olusturulmus bir deneydir.
O yuzden sordum zaten. Closed sistemden elde edilen Bode grafigi, sistemin frekans cevabini verir. Bizim kararlilik icin derdimiz feedback yolundaki sinyalin davranisi.
Kontrol sisteminin kararliligini incelerken Bode diyagramindan yararlanacaksak sistemin ileri yol transfer fonksiyonuna bakariz. Bunun icin feedback bacagi kesilir ve artik cikisimiz burasi olur.
Ardindan giris, sinusel sinyalle istenen frekans araliginda taranirken feedback sinyalinin genlik ve faz diyagrami cikartilir.
Bu durumda geri besleme sinyalinin giris sinyali ile degisim grafi incelenir.
Videodaki deney, belki geri besleme koparttildiginde sorun cikartan sistemler icin icin olusturulmus bir deneydir.
O yuzden sordum zaten. Closed sistemden elde edilen Bode grafigi, sistemin frekans cevabini verir. Bizim kararlilik icin derdimiz feedback yolundaki sinyalin davranisi.
Son düzenleme: