SMPS in çektiği akım?

Endorfin35+

Kayıtsız Üye
Katılım
1 Mayıs 2020
Mesajlar
4,200
Elimde bir smps var ve çektiği akımı anlamak istiyorum. Takıldığım bir yer var. Anlayabiliyorsanız lütfen çözmeme yardımcı olun. Datasheet i Ek bölümüne koyuyorum.

1610278516734.png


350W lık smps.

24V 14.6A Çıkış değeri var.

24 x 14.6 = 350.4W Çıkış burası tamam.

1610278668270.png



24V için verim %88 verilmiş. %12 kayıp güç var anlıyorum.

350W çıkış gücü olduğuna göre girişten 350/88x100=398W güç tüketiyor diye yorumluyorum.

AC Akım değeri 230VAC için 3.4A verilmiş.

Alternatif akım güç formülü = U x I x Cosf olduğuna göre,

Cosf nedir bilmiyorum. Pfc devresi var 1 olduğunu kabul ediyorum.

230 x 3.4 = 782W hesaplıyorum. Ne alaka?

Verimlilik dediği Cosf olsa;

230 x 3,4 x 0,88 = 688W çıkıyor

Ben anlamadım bu işi...
 

Ekler

  • LRS-350-SPEC.PDF
    627 KB · Görüntüleme: 108
Cos fi = 0.5 olursa hesap tutuyor.

230 x 3,4 x 0,5 =391W

Smps lerde cosfi bu kadar kötümü yahu :cheeky2:
 
AC olarak hesapladığın güç

[math]P_A = V_{rms} \times I_{rms} = 230 \times 3.4 = 782\ VA[/math]
Güç faktörü çok kötü olduğu için görünür gücün yarısı reaktif güç ve enerji dağıtım şebekesinde ziyan oluyor.
 
Ben gerçekten bu reaktif güç sayacı mantığını anlamıyorum.

Mekanik aktif sayacın yapısını bilirim:

şimdi bu smps e pens ampermetreyi bağladığımızda 3,5 okuyacaz değil mi?

Aktif sayacın akım bobininden 3,5A geçiyor ve sayaç ona göre dönüyor.

Smps de uygun bir kondansatör olsaydı 2 amper çekecekti. Pens ampermetre ile 2 amper okuduk.

Aktif sayaçtan 2 A geçiyor ve sayaç ona göre tüketim yazıyor.

Buraya kadar yanlışım varsa söyleyin...


şimdi burda 1.5A reaktif güç var.

Sayaç nereden anlıyor bu akımın aktif yada reaktif güçten kaynaklı olduğunu?

1610285732437.png


Aktif mekanik sayaç yapısı bu. Akım geçtiği anda disk dönmeye başlar.

İç yapısını bilmediğim mekanik reaktif sayaç ta var. Nasıl çalışıyor anlamıyorum.

Acaba aktif sayaç aktif reaktif harcanan tüm güç tüketimini mi sayıyor...

İşletmelerde reaktif sayaç var. işletmelere sen bu kadarda reaktif tüketmişsin al sana mı diyorlar....
 
Sayaçlar SADECE reel gücü sayar. Elektrik dağıtım firması da senden sadece reel gücün parasını alır. Reaktif gücün parasını vermezsin.

Ama tabi reaktif gücün yarattığı kayıp enerji şebekesinin işletim maliyetini arttırır ve bu da dolaylı olarak elektrik fiyatlarına yansır.
 
Sayaçlar SADECE reel gücü sayar. Elektrik dağıtım firması da senden sadece reel gücün parasını alır. Reaktif gücün parasını vermezsin.

Ama tabi reaktif gücün yarattığı kayıp enerji şebekesinin işletim maliyetini arttırır ve bu da dolaylı olarak elektrik fiyatlarına yansır.

Tamam bunlar genel geçer bildiğimiz şeyler. Bende böyle biliyorum.

Aslında imkan olsa şunu denemek lazım.

Prize yüksek güçlü ac kondasatör taktık. Akım çekiyor mu evet. Sayaç dönüyor mu? Emin değilim... yoksa bir birim ileri, bir birim gerimi dönüyor...


Neyse geç abi bunları. Bu boktan smps benim devrem üzerinden boşu boşuna akım çekiyor. Bende triyak üzerindeki ısıyı atmak için 2 gündür uğraşıyorum :katil1:
 
Eski psu 'lar da verimlilik az.
Yeni nesiller de verimlilik daha fazla " PSU +80 plus sertifika " gold, silver tip makaleleri inceleyebilirsiniz.
 
Enerji tasarruf cihazı diye satılan kutunun içinde 1 adet kondansatör var.bir ikide ıvır zıvır göz boyama.
Dağıtım firmaları değişmediyse 16 Kw altındaki abonelerden reaktif ve kapasitif ölçüm yapmıyor.Sadece aktif güç üzerinden fatura çıkartıyor.
 
Endorfin35
Şemasını verdiğiniz mekanik sayaçların yerine kombi sayaçlar var artık.
Döner diskli sayaçlarla aktif,reaktif,kapasitif ölçüm için 3 ayrı sayaç kullanılırdı kombi sayaçlar piyasada yok iken.
 
Endorfin35
Şemasını verdiğiniz mekanik sayaçların yerine kombi sayaçlar var artık.
Döner diskli sayaçlarla aktif,reaktif,kapasitif ölçüm için 3 ayrı sayaç kullanılırdı kombi sayaçlar piyasada yok iken.
Biliyorum. Benim amacım sayacın aktif gücü yada kapasitif gücü nasıl ayırt ettiği konusunu anlamaktı. Hiç bir cevap bunu açıklamıyor. Mekanik sayaçlar bunu yapıyordu ama nasıl?
 
Reaktif sayacın gerilim bobinine uygulanan gerilimin akıma göre 90 derece kaydırılması gerekir. Gerilim bobini uçların diğer fazlara bağlanması ile sağlanır.
Kapasitif sayacta ise gerilim bobini uçları ters bağlanarak ölçüm sağlanır.
 
Reaktif sayaç kapasitifle aynı diye biliyorum.kapasitif sayacın bağlantısı yapılırken ters bağlantı yapılır.
 
Şimdi son bir toparlayalım. Sistemde Sadece aktif sayaç olsun.

Yukarıdaki smps örneği.

Normalde Smps 3.4A çekiyor. Local kompanzasyon yaptık. Smps 2A çekiyor.

Şimdi.

Aktif sayaca smps i bağladık 3.4 A akım çekiyor. Sayaç 1 birim tüketim yazdı.

Sonra smps e local kompanzasyon yaptık. 2A akım çekiyor. Sayaç yine 1 birim tüketim yazdı. Doğru mudur?
 

Çevrimiçi üyeler

Forum istatistikleri

Konular
5,833
Mesajlar
99,481
Üyeler
2,477
Son üye
krmz

Son kaynaklar

Son profil mesajları

gruptaki arkadaşlara selamlar. sıteyi bu gün fark ettim. Asansör için 2x7 segment LCD gösterge üretmek istiyorum. acaba bu sayfadaki arkadaşlardan destek alabilirmiyim. LCD nin mantık açılımı ektedir.
deneyci wrote on TA3UIS's profile.
Selam.
Amatör telsiz lisansı nasıl alınıyor?
Lisansı olmayanı forumlarına almıyorlar. :)
Bilgi alamıyoruz.
cemalettin keçeci wrote on HaydarBaris's profile.
barış kardeşim bende bu sene akıllı denizaltı projesine girdim ve sensörleri arastırıyorum tam olarak hangi sensör ve markaları kullandınız yardımcı olabilir misin?
m.white wrote on Altair's profile.
İyi akşamlar.Arabanız ne marka ve sorunu nedir.Ben araba tamircisi değilim ama tamirden anlarım.
* En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. (1922)
Back
Top