Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi sonoff röle anahtar kapalı konumda AC 50 volt civarı değer gösteriyor mültimetre de, röle açıkken 220volt kapalı konumda gerilim değeri göstermesi normalmi
 
Hayalet voltajdır o. Dijital multimetrenin giriş empedansı çok yüksek olduğu için oradaki statik elektriğin veya sızıntı akımların yarattığı gerilim düşümünü bile gösterir.

İşle böyle durumlarda analog ibreli multimetre çok işe yarıyor, hayalet mayalet dinlemiyor gerçek durumu gösteriyor. Veya LoZ özelliği olan bir dijital multimetre olsaydı gene gerçek durumu görürdün.
 
Hayalet voltajdır o. Dijital multimetrenin giriş empedansı çok yüksek olduğu için oradaki statik elektriğin veya sızıntı akımların yarattığı gerilim düşümünü bile gösterir.

İşle böyle durumlarda analog ibreli multimetre çok işe yarıyor, hayalet mayalet dinlemiyor gerçek durumu gösteriyor. Veya LoZ özelliği olan bir dijital multimetre olsaydı gene gerçek durumu görürdün.
Üstadım yalnız kontrol kalemi ilede kontrol edince kontrol kaleminin test ışığı yanıyor
 
Bir lamba falan yani çıkışa bir yük takın önce yanmadığından emin olun yanmaz da, lamba takılıyken ölçün bir de kaç volt çıkacak.
 
İlginç şimdi l LED ve akkor ampul taktım yanmadı ölçüm yaptım videodaki değer hiç çıkmadı çok küçük voltajlar vardı .
Bu cihaza kombi bağlayıp uzaktan gerekli durumlarda cep telefonu üzerinden kombiye gelen enerjiyi kesiyordum on off yapıyordum bir bakıma kaçırma varsa sıkıntı olur diye endişelendim.
 
İlginç şimdi l LED ve akkor ampul taktım yanmadı ölçüm yaptım videodaki değer hiç çıkmadı çok küçük voltajlar vardı .
Bu cihaza kombi bağlayıp uzaktan gerekli durumlarda cep telefonu üzerinden kombiye gelen enerjiyi kesiyordum on off yapıyordum bir bakıma kaçırma varsa sıkıntı olur diye endişelendim.
Kombinin anakarttaki elektriğini değil mi? Dışarıdaki ana giriş değil?
 
O zaman şöyle söyleyeyim kombilerin içinde oda termostatlarına bağlamak için bir kısım var bir kablo parçasıyla kısa devre ediliyor. O kabloyu keserseniz kombi çalışmıyor. Oda termostatlarının çıkışındaki röle de anakart üzerindeki bu kısa devre eden kablo sökülüp oradaki iki uç arasına yapılıyor. Bu iş için tasarlanmış. Ama oraya bunu takmak için ekstra bir devre ayarlamanız gerekir. Ben bir an bunun prizli al tak bir ürün olduğunu unuttum, harici bir röle zannettim. Aklınızda olsun, belki ilerde kullanırsınız. Videoda o kısım gösteriliyor.

 
Kapalı konumda akım çekilmediği için voltaj görüyorsun. Akım çekilmeye başladığı anda voltaj da akımda yok olur. Quantum fiziği karışık bir durum ölçüm sonuç.... İşin özü elinizdeki cihaz normal görünüyor.
 

Çevrimiçi üyeler

Çevrimiçi üye yok.

Forum istatistikleri

Konular
8,002
Mesajlar
131,951
Üyeler
3,191
Son üye
iclal

Son kaynaklar

Son profil mesajları

erdemtr55 taydin erdemtr55 wrote on taydin's profile.
Merhaba Taydin bey,
Gruba spms serisi yapıcak mısınız?
ben 3 sargılı toroid ile 2 adet flyback sürücek bir devre yapmayı düşünüyorum.size soracak sorularım vardı?
Mutluluğun resmi illa güzel çizilmiş tablo olmak zorunda değil.Bazen basit bir çizgi,doğru bir renk,yada küçük bir detay
Python Geliştirmeye eklediğim yapay zeka sunucusu, yeni başlayanlar için roket etkisi
Bir insanın zeka seviyesinin en kolay tesbiti, sorduğu sorulardır.
yapay zeka interneti yedi bitirdi, arama motoru kullanan, forumlara yazan kaldı mı ?
Back
Top