Lineer güç kaynaklarının trafo hesabını şöyle yapman gerekiyor. 12V DC çıkış, ve 5A akım için hesabı yapalım.
Sekonder voltaj hesabı
Güç kaynağından istenen DC çıkış voltajına, iki tane diyot voltaj düşümünü ekliyorsun. sonra da 2V regülasyon payı ekliyorsun. Ayrıca şebeke voltaj dalgalanmalarını da hesaba katmak için %10 daha artırıyoruz.
12 + 2.4 + 2 = 16.4V
16.4 * 1.1 = 18.04V
Sekonder akım hesabı
İstenen DC çıkış akımını 1.41 ile çarpıyorsun, bir de trafonun rahat çalışması için (aşırı ısınmaması için) belli bir marj bırakıyorsun. Mesela %20 lik bir fazlalık diyelim.
5 * 1.41 * 1.2 = 8.46A
Yani 18V, 8 - 9A lik bir trafo güzel iş görür
Sekonder voltaj hesabı
Güç kaynağından istenen DC çıkış voltajına, iki tane diyot voltaj düşümünü ekliyorsun. sonra da 2V regülasyon payı ekliyorsun. Ayrıca şebeke voltaj dalgalanmalarını da hesaba katmak için %10 daha artırıyoruz.
12 + 2.4 + 2 = 16.4V
16.4 * 1.1 = 18.04V
Sekonder akım hesabı
İstenen DC çıkış akımını 1.41 ile çarpıyorsun, bir de trafonun rahat çalışması için (aşırı ısınmaması için) belli bir marj bırakıyorsun. Mesela %20 lik bir fazlalık diyelim.
5 * 1.41 * 1.2 = 8.46A
Yani 18V, 8 - 9A lik bir trafo güzel iş görür