100KHz anahtarlamalı bir dc dc dönüştürücü için, akım kontrolü yaparken akım sürekli bir üçgen dalga gibi sabit bir aralıkta hareket ediyor.

Mcu üzerindeki adc yi kullandığımızda pwm ve adc yi senkron hale getirip, kontrol yapabiliyoruz.

Peki harici adc kullanıp, spi üzerinden değeri mcuya aktarırken pwm i nasıl senkronize edebiliriz? Burada nasıl bir mantık ile ilerlemek gerekir?
 
En pratik yol sample hold devresi kurmak. PWM sinyalinden turetecegin sinyal ile, analog sinyalden ornek aldirip tutturur. Daha sonra ADC saklanmis analog sinyali okur.

Pwm i ADC'ye degil ADCyi Pwm sinyale senkronlarsin.

Fakat MCUlarin cogu hem timer hem de ADC ye sahipken neden bu iskence?
 
En pratik yol sample hold devresi kurmak. PWM sinyalinden turetecegin sinyal ile, analog sinyalden ornek aldirip tutturur. Daha sonra ADC saklanmis analog sinyali okur.

Pwm i ADC'ye degil ADCyi Pwm sinyale senkronlarsin.

Fakat MCUlarin cogu hem timer hem de ADC ye sahipken neden bu iskence?
Kullanılması gereken mcuda 10 bit adc var. Gerekli çözünürlük 12 bit adc ile sağlanabiliyor. Mecburen spi ile harici adc kullanmak gerekiyor.
 

Çevrimiçi personel

Forum istatistikleri

Konular
7,917
Mesajlar
130,883
Üyeler
3,173
Son üye
apnr

Son kaynaklar

Son profil mesajları

Mutluluğun resmi illa güzel çizilmiş tablo olmak zorunda değil.Bazen basit bir çizgi,doğru bir renk,yada küçük bir detay
Python Geliştirmeye eklediğim yapay zeka sunucusu, yeni başlayanlar için roket etkisi
Bir insanın zeka seviyesinin en kolay tesbiti, sorduğu sorulardır.
yapay zeka interneti yedi bitirdi, arama motoru kullanan, forumlara yazan kaldı mı ?
az bilgili çok meraklı
Back
Top