Harici ADC ve PWM Nasıl Senkronize Edilir?

Katılım
28 Mart 2020
Mesajlar
19
100KHz anahtarlamalı bir dc dc dönüştürücü için, akım kontrolü yaparken akım sürekli bir üçgen dalga gibi sabit bir aralıkta hareket ediyor.

Mcu üzerindeki adc yi kullandığımızda pwm ve adc yi senkron hale getirip, kontrol yapabiliyoruz.

Peki harici adc kullanıp, spi üzerinden değeri mcuya aktarırken pwm i nasıl senkronize edebiliriz? Burada nasıl bir mantık ile ilerlemek gerekir?
 

Mikro Step

Aktif Üye
Katılım
25 Eylül 2022
Mesajlar
806
En pratik yol sample hold devresi kurmak. PWM sinyalinden turetecegin sinyal ile, analog sinyalden ornek aldirip tutturur. Daha sonra ADC saklanmis analog sinyali okur.

Pwm i ADC'ye degil ADCyi Pwm sinyale senkronlarsin.

Fakat MCUlarin cogu hem timer hem de ADC ye sahipken neden bu iskence?
 
Katılım
28 Mart 2020
Mesajlar
19
En pratik yol sample hold devresi kurmak. PWM sinyalinden turetecegin sinyal ile, analog sinyalden ornek aldirip tutturur. Daha sonra ADC saklanmis analog sinyali okur.

Pwm i ADC'ye degil ADCyi Pwm sinyale senkronlarsin.

Fakat MCUlarin cogu hem timer hem de ADC ye sahipken neden bu iskence?
Kullanılması gereken mcuda 10 bit adc var. Gerekli çözünürlük 12 bit adc ile sağlanabiliyor. Mecburen spi ile harici adc kullanmak gerekiyor.
 

Mikro Step

Aktif Üye
Katılım
25 Eylül 2022
Mesajlar
806
Guc kaynagi icin 10 bit cozunurluk cok iyi. 12Bit ihtiyacini nasil hesapladin?
 

Mikro Step

Aktif Üye
Katılım
25 Eylül 2022
Mesajlar
806
Eger mevcut gurultuler 10 bit ADC de sorun olusturuyorsa ayni gurultu, 12 bit ADC de sorunlari katlayacak demektir.
 