Hobi projeleri için gerekli malzemeler/bilgiler

Çarpılmaya karşı belli bir güvenlik sağlar. Topraktan izole olduğu için tek elle neresine dokunursan dokun, istersen ayakların yalınayak olsun ve nemli zeminde dikeliyor ol, çarpılmazsın. Ama sırf bu sebeple izolasyon trafosu kullanmak da mantıklı değil, kötü alışkanlık yaratır, dikkatsizliğe davetiye çıkarır. Her zaman şebeke voltajı ile çalışırken azami dikkatli olmak lazım, nasıl olsa izolasyon trafosu var, artık dikkatsiz davranabilirim diye düşünmemek lazım.

Osiloskop ile ölçüm yapma ihtiyacı yoksa, veya genel olarak girişlerinden bazıları toprak referanslı olan bir cihaz ile ölçüm gerekli değilse, izolasyon trafosu da gereli değil. Bu durumda ilgili cihaz şebeke ile çalışmak üzere tasarlanmışsa, nihai testleri gerçek şebeke ile yapılmalı.
Tek elle dokunursan çarpılmazsın ifadesi diğer mesajlarda belirttiğinizin dışında da bazı tehlikeler içeriyor. Birbirinden izole herhangi iki şeyden bahsettiğimizde her zaman arasında bir kapasitans oluştuğunu düşünmemiz lazım. Yani izolasyon trafosunun terminalleri ile toprak arasında C var, siz bir şey olmaz diyip o bağlantılardan birine dokunduğunuz esnada yeterince şanssız iseniz, kapasite max voltajına şarj olmuş olabilir ve üstünüzden deşarj edersiniz. Küçük güçlü bir trafoda belli belirsiz bir his olabilir(denemedim) ama güç büyüdükçe bu risk tatsız hale gelmeye başlar. Aynı şekilde izole ve floating DC kaynaklarda terminallere dokunmak tavsiye edilmez, özellikle de yüksek voltaj varsa tek elle de ellemeyin. En doğru yaklaşım güç varken bir yeri kurcalamamak(12V ile çalışılıyorsa evet bu dert değil, ama kafada yapılan işe göre çalışma methodu doğru kodlanmazsa dalgınlıkla canınızdan olabilirsiniz.) Sözün özü halk arasındaki çarpılmayı hissetmeseniz bile eğer izolasyon trafosunun terminallerine dokunursanız bir titreme hissedersiniz.
 
Tek elle dokunursan çarpılmazsın ifadesi diğer mesajlarda belirttiğinizin dışında da bazı tehlikeler içeriyor. Birbirinden izole herhangi iki şeyden bahsettiğimizde her zaman arasında bir kapasitans oluştuğunu düşünmemiz lazım. Yani izolasyon trafosunun terminalleri ile toprak arasında C var, siz bir şey olmaz diyip o bağlantılardan birine dokunduğunuz esnada yeterince şanssız iseniz, kapasite max voltajına şarj olmuş olabilir ve üstünüzden deşarj edersiniz. Küçük güçlü bir trafoda belli belirsiz bir his olabilir(denemedim) ama güç büyüdükçe bu risk tatsız hale gelmeye başlar. Aynı şekilde izole ve floating DC kaynaklarda terminallere dokunmak tavsiye edilmez, özellikle de yüksek voltaj varsa tek elle de ellemeyin. En doğru yaklaşım güç varken bir yeri kurcalamamak(12V ile çalışılıyorsa evet bu dert değil, ama kafada yapılan işe göre çalışma methodu doğru kodlanmazsa dalgınlıkla canınızdan olabilirsiniz.) Sözün özü halk arasındaki çarpılmayı hissetmeseniz bile eğer izolasyon trafosunun terminallerine dokunursanız bir titreme hissedersiniz.
Evet, çok haklısınız. Kontrol kalemini de belli belirsiz yakıyor.
 
Yani izolasyon trafosunun terminalleri ile toprak arasında C var

Belki buradaki konu açısından, sadece 230V luk izolasyon trafolarından bahsettiğimizi belirtmemiz lazım. Eğer binlerce volt sözkonusu ise, orada çok daha farklı güvenlik önlemleri sözkonusu olacaktır tabiki.

230 V luk bir izolasyon trafosunda da, ölümcül akımların geçmesi için 1.5 μF a yakın bir kaçak kapasitenin mevcut olması lazım (100 mA için). Veya daha önce yaygın olarak kabul edilen 20 mA limiti alırsak 300 nF lık bir kaçak kapasitenin mevcut olması lazım. Böyle bir kaçak kapasitenin de doğru tasarlanmış bir trafoda olması olası değll. Çok daha düşük bir kaçak kapasite olacaktır ve bu da ancak insanın çok hassas olan cildi ile sadece bir his vereceğini, ama bir tehlike arzetmeyeceğini düşünüyorum.

Tabi her zaman uyarıyı da yapmak lazım. Şebeke voltajı ile çalışırken her zaman dikkati elden bırakmamak lazım.
 
230 V luk bir izolasyon trafosunda da, ölümcül akımların geçmesi için 1.5 μF a yakın bir kaçak kapasitenin mevcut olması lazım (100 mA için). Veya daha önce yaygın olarak kabul edilen 20 mA limiti alırsak 300 nF lık bir kaçak kapasitenin mevcut olması lazım. Böyle bir kaçak kapasitenin de doğru tasarlanmış bir trafoda olması olası değll

10 puanlık uzmanlık sorusu.
Kaçak kapasitesini nasıl test ederiz? :)
 

Çevrimiçi üyeler

Forum istatistikleri

Konular
6,641
Mesajlar
113,060
Üyeler
2,727
Son üye
veysel bari

Son kaynaklar

Son profil mesajları

hakan8470 wrote on Dede's profile.
1717172721760.png
Dedecim bu gul mu karanfil mi? Gerci ne farkeder onu da anlamam. Gerci bunun anlamini da bilmem :gulus2:
Lyewor_ wrote on hakan8470's profile.
Takip edilmeye başlanmışım :D ❤️
Merhaba elektronik tutsakları...
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar. Elektrik laboratuvarınız varsa bunun hakkında bir konunuz var mı acaba? Sizin laboratuvarınızı merak ettim de :)
Lyewor_ wrote on taydin's profile.
Merhabalar forumda yeniyim! Bir sorum olacaktı lcr meterler hakkında. Hem bobini ölçen hemde bobin direnci ölçen bir lcr meter var mı acaba?
Back
Top