Kolay gelsin arkadaşlar,
Bir proje için akım ölçümü yapmam lazım.
Acs712 arduino modulü kullandım.Verimli olmadı .300ma dalgalanma var.Bana ac max 10amper ölçecek sensör veya modül lazım.Önerileri bekliyorum.
iyi günler
5 A akım ölçerken ölçüm hata oranı oldukça kötü, en az %4
20 A ve üzerinde akım ölçerken hata oranı çok daha iyi oluyor.
Bir de filtreleme amaçlı harici bir kapasitör olduğu belirtiliyor. Datasheet'i incele ve 1 kHz bant genişliği için uygun bir kapasitör seç. Örnek devrelerdeki gibi 1 nF kullanırsan, bant genişliği 80 kHz oluyor ve dünyanın gürültüsünü kapar sağdan soldan.
Eğer çok düşük hatalı ölçüm yapmak istiyorsan, böyle hazır entegre yerine bir akım trafosu kullanman, trafodan da ADC ile örneklemen ve RMS değeri MCU içinde hesaplaman en iyi çözüm olur. Sinyali istediğin şekilde dijital filtremeye tabi tutarsın, bütün ölçüm sürecinin ayrıntıları senin kontrolünde olur.
Kim İslâm’da güzel bir çığır açarsa (güzel bir alışkanlık başlatırsa), onun sevabı ve kendisinden sonra ona uyanların sevapları, onların sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin ona da yazılır.
Merhaba Taydin bey,
Gruba spms serisi yapıcak mısınız?