Trafo sağlamlık kontrolü.

Diyotlar devrede takılı. trafodan diyota giriş mi, diyot çıkışı mı ölçeyim yükteyken.
sistem yük altındayken ölçü aleti ile tek diyodun üzerine düşen voltajı ölçmen lazım. 3 amperde normalde 0.8-0.9 volt kadar görmelisin.

sendeki diyodun akıma göre voltaj düşümünü bilmiyorum. bu yüzden genel bir 6A diyot datasheetinden baktım.

1714166918774.png
 
Diyotlar devrede takılı. trafodan diyota giriş mi, diyot çıkışı mı ölçeyim yükteyken.
Yükte iken diyotun iki ucu arasındaki voltajı ölç.
Yükteyken trafo uçlarındaki AC voltajı ölç birde.
AC tarafında düşüyorsa trafo üzerinde yazılı güçte üretilmemiş demektir.
 
Yükte iken diyotun iki ucu arasındaki voltajı ölç.
Yükteyken trafo uçlarındaki AC voltajı ölç birde.
AC tarafında düşüyorsa trafo üzerinde yazılı güçte üretilmemiş demektir.

Bende bu testi önerecektim.

Trafoyu yükleyip akım çekin ve ac voltaj ölçün. Bu ac voltajda düşüş var ise trafo yeterli gücü sağlamıyordur.

Bu yük testi size fikir verir.
 
Bu trafolar yukteyken AC voltaji dusuyor ise, nasil bozuluyorlar? Ben hep sanirdim bunlardan fazla guc cekersen bozulur bunlar. Guc cekmenin suresi mi onemli? Isi vs
 
Voltaj düşümü demek o sargıdan aşırı akım çekmek demek.

Aşırı akım çekilen sargı aşırı ısınır. Bir süre sonra kavrulur ve kısa devre olur.

Geçmiş olsun.
 